我正在设计一个离网DIY太阳能发电站,其中太阳能电池板和逆变器之间的距离将是几十米,所以我宁愿放一根较粗的电线以尽量减少损失。
尽管很明显,就损耗而言,六根隔离的 6 mm²
铜缆的性能应该与一根 36 mm² 电缆相同(准确地说,市场上最接近的尺寸是 35 mm²,但我们假设为 36 mm²这个问题),我愿意与专家仔细检查。DC 是否会均匀地流过所有六根电缆,或者是否存在我没有考虑到的细微差别/陷阱?
我使用 6 x 6 mm² 而不是 35 mm² 的原因仅仅是前者便宜 1.5 倍。
更新:
只是提供更多细节,因为有人建议设计可能存在缺陷,我应该将逆变器靠近面板并运行几十米的交流电。
该组面板将产生 92–112V。它能够产生高达 2900W 的功率(直角全太阳),因此电流将高达 32A。这个计算器显示,对于 40m 长的电线,我需要 35mm² 才能将损耗控制在 2% 以内(实际上我不希望它们超过 1%)。是的,我可以在面板 5m 范围内架设电源棚,但这在景观美化方面看起来不太好。此外,我更愿意将电池放在离房子更近的地方,这样我就可以在没有双重转换的情况下为一些直流电器供电。