我们正在与城域以太网提供商合作,在我们的站点之间建立新的多点连接。目前我们只是试图让它在两个站点上工作。作为一个简单的测试,我使用未标记的第 3 层寻址 VLAN 端口在任一端插入 HP 交换机。
观察
- 我无法在新链接上的设备之间 ping
- 我可以使用已知良好的点对点以太网链接在设备之间 ping
- 该提供商声称,使用测试设备,城域以太网电路通过了所有第 2 层连接测试。
- 这是供应商提供的以太网产品,所以我认为这意味着测试是第 2 层以太网测试。我还询问了有关以太网帧大小等的问题,所以我认为这是一个安全的假设。
- Wireshark 跟踪显示,供应商拥有的设备触发了多个 802.1ag“CFM”协议、“连续性检查消息”。提供商通过 MAC 地址确认这是他们的切换设备(我的交换机已插入)。
问题
- 假设我的城域以太网电路是用 VPLS 实现的,我应该从我电路上的供应商设备看到这些消息(在上面的第 4 条中描述)还是应该是“带外”(因此是配置问题)?
- 假设我们的城域以太网电路是由 VPLS 实现的,什么会阻止第 3 层流量但允许第 2 层连接?