将 Cisco AS2511-RJ 配置为瞻博网络 SRX 的终端服务器

网络工程 思科 杜松
2021-07-25 17:35:23

我有一个 Cisco AS2511-RJ,我用作 3560 交换机的终端服务器,我还有一个 SRX100 和 SRX210,我想使用 Cisco 终端服务器连接到它们,但我无法实现这一点,使用时出现乱码Cisco 设备的终端服务器配置,如果有可能使用 AS2511 连接到 SRX 设备,我将不胜感激。

1个回答

乱码意味着端口速度错误——或者流量控制设置不正确并且溢出。

完全没有说明接线错误。不要假设 Cisco 和 Juniper 使用相同的引脚分配。当然,它可能只是 DTE vs DCE(tx/rx 交换)

下面是我如何配置一条线路来访问 2948G-L3:

line ....
 session-timeout 30 
 no motd-banner
 exec-timeout 0 0
 modem DTR-active
 transport input telnet
 stopbits 1
 speed 38400

(该端口需要身份验证)