配线架与交换机之间是否屏蔽?

网络工程 第一层 电缆 布线 配线架
2021-07-04 14:02:59

所有网络电缆都从插座延伸到服务器机房。它们靠近电源线,因此决定屏蔽它们。在服务器机房中,它们将连接到接地的接线板。从接线板,电缆将连接到交换机。

我听说有必要使用从插座到 PC 的屏蔽跳线,但我是否需要使用从接线板到交换机的屏蔽跳线?如果这很重要,我不希望服务器机房中有太多电磁波。

1个回答

您不能混合电缆系统的屏蔽和非屏蔽组件。如果使用屏蔽电缆,则必须将其端到端屏蔽,并至少在两端接地。

有一些文件可以为您解释。例如,重新审视屏蔽和非屏蔽双绞线电缆

如果 STP 电缆与屏蔽不当的连接器、连接硬件或插座结合使用,或者如果箔屏蔽本身损坏,整体信号质量将下降。这反过来又会导致发射和抗扰性能下降。因此,要使屏蔽布线系统完全减少干扰,该系统内的每个组件都必须完全无缝地屏蔽,并正确安装和维护。

由于屏蔽的存在,STP 布线系统还需要良好的接地和接地实践。不正确接地的系统可能是发射和干扰的主要来源。该接地是在电缆线路的一端还是两端取决于给定应用程序运行的频率。对于高频信号,STP 布线系统必须至少在电缆线路的两端接地,并且必须是连续的。仅在一端接地的屏蔽对磁场干扰无效。

电缆上的屏蔽主要弥补了设计/构造不佳的电缆。如果您拥有相同额定值的屏蔽和非屏蔽电缆,则使用屏蔽电缆确实没有任何优势。安装得当,两者将具有相同的抗噪特性,而安装不当的屏蔽电缆会差很多。

您的电源线与网络信号的运行频率大不相同,因此您不应期望受到干扰。一个更大的问题是适用的法律。比如在美国,电源线和网线不允许走在同一条路上,AHJ(建筑检查员、消防局长等)可以给建筑贴红牌(防止占用和使用)并征收罚款直到情况得到纠正。

在进行布线时,您还应该参考 ANSI/TIA-569-C电信通路和空间商业建筑标准这是一个概述文件,以及它的内容:

电源分离

电信电缆和电力电缆的共同安装受适用的电气安全规范约束。此外,为了减少来自电源线、射频 (RF) 源、大型电机和发电机、感应加热器和电弧焊机等源的噪声耦合,应考虑以下预防措施;

  • 增加物理分离
  • 电气分支电路线、中性线和接地导体应保持靠近在一起(例如,绞合、护套、胶带或捆绑在一起),以最大限度地减少与电信电缆的电感耦合
  • 在分支电路中使用浪涌保护器可以进一步限制电涌的传播。

使用全封闭、接地的金属滚道或接地导管或使用安装在接地金属表面附近的电缆也将限制感应噪声耦合。

NEC(国家电气规范)NFPA 70 对布线也有很多话要说。它已被所有 50 个州和大多数地方司法管辖区采用。它不仅仅处理电力线;有相当多的内容涉及低压(网络)布线。


商业建筑布线不再是 DIY 项目。现代网络使用的频率以及布线的规范、条例、法律要求等都使得布线必须由经过认证的电缆安装人员正确安装和测试。正确认证电缆所需的测试设备可能要花费数千美元,并且需要经验才能正确使用并能够纠正测试过程中发现的任何问题。