我们需要在两个站点之间进行光纤连接(彼此之间的距离小于 300 米)。目前有连接到旧交换机的多模光纤运行良好。现在我们正在将我们的交换机更新为 10Gb 并尝试连接,但它不起作用(没有信号灯)。

在此处输入图片说明

3个回答

OM1 或 OM3 有很大的不同。请检查https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-mode_optical_fiber您将看到 OM1 电缆可以承载 33 米的 10G,而 OM3 可以承载 300 米。OM3 应用最初于 1998 年开始,但在 2002 年标准化。很可能,您的光纤是 OM1,就像您的跳线一样。最佳做法是

1- 检查物理电缆上的标记以获取信息
2- 使用光纤测试仪致电布线公司。他们会告诉你有关基础设施的一切。

正如 JFL 和 kaya atabey 已经指出的那样,300m 的 OM1 不适用于 10GBASE-SR。从 2003 年开始,OM2 很可能无法在该距离上与 10G-SR 一起使用。此外,跳线应始终与 plenum 电缆匹配,OM1 在这里也无济于事。

你需要确定你有什么样的电缆。如果它小于 OM3,您将需要重新部署 (!) - 还可以考虑切换到 SMF - 或者找到一个10GBASE-LX4收发器对。-LX4 是为传统 MMF 设计的,即使超过 FDDI 等级也只能达到 300m - 尽管它可能很昂贵且难以/不可能获得。HPE 不再销售 -LX4。还有 10GBASE-LRM,但最长可达 200m。

另一种更便宜的选择是测试单股1000BASE-BX10 收发器(用于 HPE 交换机的 J9142B/J9143B)。虽然这些是为 SMF 设计的,但它们也应该适用于 MMF,在 OM1 上可能长达 500m(非常像 -LX)。如果它们起作用,那么您可以聚合两个或可能更多的 MMF 链。- HPE 的 BX SFP 也非常昂贵,但周围有许多 3rd 方供应商。

请注意,任何单个流仍将限制为 1 Gbit/s,但多个并发流将成为可能。另请注意,MMF 上的 -BX 操作不在任何标准范围内 - 不要期望获得支持并遵守您公司的相关政策。

根据您链接J9150D 数据表,OM1 光纤上的最大传输距离为 33m。

在此处输入图片说明

因此你需要其他收发器,或者改变光纤。